Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¬me congelateur
Posté : 02-08-2011 20:39 
Oui ca sent le manque de charge.La bp se casse la gueule ,du coup ca givre au debut de l'évaporateur ,et ca va se propager jusqu'à la fin ,puis piouf ,en panne total.
Dis nous quel type de gaz ,R134a ,R404A ,ou R600

(réparation moins probable car ca demande du matériel spécial pour recharger il me semble).