website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¬me congelateur


Posté : 02-08-2011 20:39 icone du post

Oui ca sent le manque de charge.La bp se casse la gueule ,du coup ca givre au debut de l'évaporateur ,et ca va se propager jusqu'à la fin ,puis piouf ,en panne total.
Dis nous quel type de gaz ,R134a ,R404A ,ou R600 (réparation moins probable car ca demande du matériel spécial pour recharger il me semble).

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3652&forum=149