website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¬me congelateur


Posté : 02-08-2011 23:55 icone du post

Bonsoir faycal,

Citation : faycal59 ... Je pense que c'est un congélateur dont les étagères sont faites avec les tuyaux de l'évaporateur.
Il n'y a rien d'anormal au fait qu'on congèle plus au début qu'à la fin de l'évaporateur.
Il ne faut pas non plus que ça devienne abusé.
Dis nous à quelle T°C tu l'a réglé, et quelle sont les T°C que tu mesures en différentes parties du congélo.


Là, on ne parle pas de la même chose!

Sans plus de précision de neocoyote, je suis parti ... sur la supposition ... que c'était un congel de supermarché!!

Les modèles avec la tuyauterie formant l'évaporateur ... là, on est plus dans la même gamme, on se rapproche déjà plus du matos de professionnel!!

Je sais qu'il est normal de givrer plus à l'entrée qu'à la sortie de l'évaporateur ( et encore heureux ), mais de toute façon, avec le groupe qui tourne continuellement... on est toujours dans le cadre du manque de fluide!!

Et comme qui dit " manque de fluide " .... dit soit " fuite(s) " quelque part, soit " clapets hs ", pour en être fixé.... neocoyote n'aura pas d'autre choix que de voir ca avec un frigoriste sur place!

Le seul moyen que neocoyote aura, pour savoir si il reste du gaz dans son congelateur... c'est si en le remettant en route, d'içi 48 heures, cela ne fait plus de froid du tout.... c'est que tout son gaz se sera répandu dans l'atmosphère!! ( toujours grâce à la fameuse relation Pression/Température )

Après, réparation ... ( ou pas ) ... neocoyote sera seul juge!
Le remplacement du compresseur, sur ce style de matos n'est pas toujours financièrement interressant.

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3652&forum=149