website logo
Auteur
avatar
Frigorie

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¬me congelateur


Posté : 04-08-2011 06:54 icone du post

bonjour,je parle par habitude
si il y en a un supprimer le serpentin d'evaporation
95% des problemes viennent du deshydrateur
qui se colmatte doucement le probleme se fait lentement se traduisant avec le haut
une epaisseur de glace enorme et en bas rien
remplacer le deshydrateur cartouche solide
style 032s (pas le modele origine avec les billes)
pour les fuites c'est tres rare
ce sont des appareils fiables pas trop cher
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3652&forum=149