website logo
Auteur
avatar
lest-go

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Courbes sur surgel?®s mixte bizare !!!


Posté : 21-06-2007 19:58 icone du post

Salut Adrien:dernièrement sur un surgelé mixte la courbe du meuble passait de -19 à -2 toute la nuit,ainsi qu'entre midi et deux.

A l'extinction de la lumière jusqu'à l' arrivée du personnel , on plafonnait à - 2.

Les ventilos étaient asservis à la lumière alors que la batterie était toujours alimentée avec toutes les conséquences que ça pouvait engendrer.

Maintenant le woodley est toujours au vert.