website logo
Auteur
avatar
skywardhc

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bp trop faible armoire 407C prise en glace


Posté : 10-08-2011 23:39 icone du post

Bonjour à tous,

Je travail actuellement sur des armoires de climatisation au 407C.

Mes relevés:
HP 18,5b 45°C
BP 2,8b -5°C
temperature au bulbe detendeur: 10°C
temperature ligne liquide : 35°C
surchauffe : 15°C
sous ref: 10°C

J'ai une temperature de reprise de de 24°C.

Mon sous refroidissement est à peu près correct donc je ne pense pas que cela soit un pb de charge.
Par contre ma surchauffe est elevée, j'ai essayé de visser ou devisser la vis de réglage de mon détendeur thermostatique, aucunes variations visibles......

D'apres les fiches techniques l'armoire aurait été selectionné pour une temperature de condensation de 47°C et d'évaporation de 1,4 °C.

Si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3670&forum=149