Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » panne toute b?¬te!
Posté : 11-08-2011 08:16
Evapo adapté+groupe puissance calculée et fournie par un de nos fournisseur, controle du materiel suite à cette panne, il se pouvait que l'evapo soit mal adapté ou detendeur mais tout est ok, j'y suis allé un peu a l'instinct, je trouvais que l'evapo ne soufflait pas enormement, donc j'ai controlé le debit d'air et s'est averé qu'il manquait environ 200m3/h sur 500m3/h d'origine, j'ai changé le moteur et et l'installation correctement du moins pour l'instant j'y retourne ce matin donc à suivre.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3667&forum=149