Posté : 05-07-2008 15:20 
Controle la temperature de fin de dégivrage, le fait d'être trop elevé peut provoquer un phénomene important de condensation lors du degivrage.
A la remise en froid, cette condensation se transforme alors en glace.
Cela peut egalement être du à une remise en marche trop rapide de la ventilation en fin de deg, ( evapo encore au dessus de 0°C) qui t'engendrerait une projection d'eau.
Voilà, bon courage et à plus.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=399&forum=149