website logo
Auteur
avatar
Evan

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?¿me givre


Posté : 05-07-2008 15:20 icone du post

Controle la temperature de fin de dégivrage, le fait d'être trop elevé peut provoquer un phénomene important de condensation lors du degivrage.
A la remise en froid, cette condensation se transforme alors en glace.

Cela peut egalement être du à une remise en marche trop rapide de la ventilation en fin de deg, ( evapo encore au dessus de 0°C) qui t'engendrerait une projection d'eau.

Voilà, bon courage et à plus.