Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bp trop faible armoire 407C prise en glace


Posté : 11-08-2011 08:49 icone du post

Ne connaissant pas la marque de l'armoire, et ayant travaillé sur du Hirross, Imicon, et autres, on utilisait des detendeurs au R22 jusque 10kw de puissance, et nous les changions très souvent au fur et à mesure par des detendeurs adaptés pour le R407C,c'etait les debuts du 407C, le reglage étant de 12°c pour la SC, 6°c + 6°c de glissement. Tes mesures m'ont l'air plutot pas mal, il y a une BP un peu basse. Ton evpo est-il propre, filtres? Ton condenseur à eau? à air? est-il propre aussi?peut ètre un problème de debit d'air(a verifier)? Mettre le bulbe dans de l'eau chaude et voir si le detendeur reagit. Sinon recuperer le gaz verifier le poids, si besoin est test à l'azote, en profiter pour changer le detendeur. A suivre.
Pat