Posté : 11-08-2011 09:09
Bonjour,
Ta bp un trop basse, alors que la HP est correcte. Le SR est ok donc charge en gaz normal et donc le détendeur est bien alimenté.
Si l'évap était encrassé, ou manque de débit, etc..., tu aurai un surchauffe faible, or c'est l'inverse.
Je pencherai sur le détendeur trop petit.
QUESTION: a l'origine, le circuit etait prévu pour du R22?
Un peu de douceur dans ce monde de brutes