website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de givre


Posté : 05-07-2008 20:26 icone du post

salut chichid,

si je te lis bien, tu tente de régler le détendeur alors que n'approche même pas les températures de fonctionnement normales

NE PAS aller trop vite , laisse ton instal se mettre en régime de service avant de vouloir régler quoique ce soit.

alors la présence rapide de givre en début de fonctionnement me semble logique!
tu as de l'air à 20°C et chargé d'une certaine quantité d'humidité et dans cette pièce tu place un objet qui a une T° -- .résultat :l'humidité ambiante se colle dessus et givre.
tu n'as jamais sorti du rosée ou une bonne bière du frigo?? d'accord que çà ne givre pas mais bonjour la condensation qui vient se mettre dessus!
maintenant à vouloir tout régler trop vite, fais gaffe de pas tout dérégler trop vite

à+ et bon courage

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=404&forum=149