Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bp trop faible armoire 407C prise en glace


Posté : 11-08-2011 23:41 icone du post

Bonsoir,

Il s'agit d'un condenseur à air.
Les filtres sont neufs.

L'armoire aurait été vendue pour tourner à 47°C de condensation et 1,3°C en évaporation.

Ma BP est trop basse, mon evapo va prendre en glace si je laisse tourner cela comme ca.

Si j'ouvre mon détendeur ma BP n'augmente pas mais ma surchauffe descend jusqu'a 1 a 3°C de surchauffe ce qui n'est pas correct.
Dans ce cas la je me retrouve avec une temperature d'aspiration compresseur de -1 ou 0 °C puis prise en glace a ce niveau.

Je pencherais plus pour un probléme sur le débit d'air.

Merci a vous