Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bp trop faible armoire 407C prise en glace


Posté : 11-08-2011 23:52 icone du post

Enfaite les armoires sont a la base faites pour etre posé au sol sur un support, puis aspirer l'air pour le souffler par le dessus.
Malheureseument les armoires sont pour mon cas casiment collées au sol, donc j'ai du virer les grilles de devant pour aspirer par le devant des armoires.

Sur une armoire qui souffle directement dans une salle sans passer par des gaines, j'ai réussi à me caller sur les données des fiches techniques soit 47°C condensation et 1,4°C en évap avec surchauffe et sous ref correct.

Mais les autres armoires sont gainées avec une sorte de caisson au dessus en plus, ce qui peut je pense me créer des turbulences....

Sinon mes moteurs sont des entrainement direct donc pas de courroies.

Par contre si je referme mon détendeur, bah ma surchauffe augmente et je me retrouve avec une surchauffe trop élevé pour une BP tjrs aussi basse ....

XD