Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bp trop faible armoire 407C prise en glace


Posté : 12-08-2011 01:29 icone du post

Salut,

Il serait bien de connaitre la température de soufflage ...

Je pense aussi que c'est un problème sur l'air.

Si il existe différentes vitesses de soufflage, je ferais des mesures avec la plus petite vitesse pour diminuer les possibles turbulences. Je vérifierais aussi d'abord méticuleusement que tout le débit d'air nécessaire passe dans l'évaporateur, qu'il n'y ait pas de bypass ou de fuites, et enfin le calcul du débit.
Si tout est ok sur ces points, je me débrouillerais pour avoir mes 47°C en HP, et voir comment ca évolue ... avant de me taper la tête contre le compresseur.

BOOSTER a pose cette question restée sans réponse :
A l'origine, le circuit était prévu pour du R22?

Sylvain