Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bp trop faible armoire 407C prise en glace
Posté : 12-08-2011 12:15
Bonjour.
Si tu ne peux pas faire de mesure de débit d'air pour différentes raisons tu peux toujours comparer les intensités absorbées par tes ventilateurs évaporateur ( si tes armoire sont les memes ) intensités plus basse sur les gainés = perte de débit d'air.
Juste par hasard es tu sur du sens de rotation de tes ventilateurs , un centrifuge souffle dans tout les cas meme si'l tourne a envers , en revanche il perd énormément de débit.
La encore tu le verra a l'intensité trop faible.
enfin je te conseille fortement de te rendre compte par toi même de ce qui il y a dans ton "caisson" au dessus de ton armoire, des fois on a des surpsises (gaine affaissée, isolant décolé, TROLL coincé
)
Une petite trappe et hop.
Cet article provient de Le site des frigoristes