bonjour a tous
Par rapport à tes differentes explications, notament sur la mise en place de ton armoire, il me parait indispensable de prendre tes debits d'air si tu veux que ton armoire puisse fonctionner corretement.
Après en fonction de tes debits tu pourras agir sur differents élements de ton armoire, qui ne seront pas necessairement des organnes frigorifiques
.
Petite question en passant qu'elle est ta temperature de soufflage en sortie d'armoire? Et qu'elle est ta temperature de soufflage en bout de gaine ?
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite