bonjour a tous

j'aimerais que tu puisse nous donner d'autres éléments qui me paraissent important qu'elle est l'enceinte a refroidire(salle infos ...)qu'elle est ta temperature de consigne, et qu'obtiens tu en temperature de soufflage j'ai également du mal a comprendre pourquoi tu fais une telle fixation sur les données constructeurs,il me semble que ces donées sont faites pour une utilisation corecte et dans des conditions optimale, se qui d'après ce que tu nous dit est loin d'être ton cas.Donne nous un peu plus d'éléments pour que l'on te donne des réponses plus concrète.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes