Posté : 14-08-2011 10:32Bonjour,
agfroid, cabler le ventilo à la place du comp et vise versa non?
salut ideam,
non meme pas, sur le régul c'était le voyant du cp qui s'allumé et celui du ventilo évap était éteint, donc le régul, en dégivrage, donné bien l'ordre au cp de démarrer avec le ventilo condenseur et pas au ventilo évap!
je pense que c'est le régul qui était HS! ou quelqu'un a touché à la programmation!
j'avais aussi pansé à un dégivrage par gaz chaud, mais en suivant le circuit j'ai vite compris que non, pas de vem, meuble positif, un refoulement et une aspi, pas de dérivation sur le refoulement vers l'évap...
bref depuis que j'ai remplacer le régul, et que j'ai tout recabler et programmé pour dégivrer par ventilation, plus de souci!
voilà; A+
AGFroid