website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme dans un copeland v63dc


Posté : 22-08-2011 20:23 icone du post

Le relais thermique du compresseur déclenche :ok
Il est réglé sur combien?
Quelle est l'intensité nominale de ton compresseur?
Quelle est l'intensité mesuré quand ton compresseur tourne avec les 38°c?

20bars avec du r22 ca fait combien?

Peut etre qu'il déclenche parce qu'il fait trop chaud ,il vieillit ,il chauffe et il a besoin de + d'intensité


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3710&forum=149