Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme dans un copeland v63dc
Posté : 22-08-2011 20:23 
Le relais thermique du compresseur déclenche :ok
Il est réglé sur combien?
Quelle est l'intensité nominale de ton compresseur?
Quelle est l'intensité mesuré quand ton compresseur tourne avec les 38°c?
20bars avec du r22 ca fait combien?
Peut etre qu'il déclenche parce qu'il fait trop chaud ,il vieillit ,il chauffe et il a besoin de + d'intensité