re re ,
moi, je regarderais côté HP ou élec pour cette panne, pas côté BP

20 bar cela fait combien de degrés?? +/-52 je pense ce qui semble normal avec tes 38 ambiants

bonne SR et bonne SC que tu dis!!
mais sur intensité!! oui ou non suivant le constructeur? sur les trois phases?
si non, est ce que tout simplement ton thermique n'est pas réglé trop juste pour la T° ambiante actuelle?