Donc ton relais thermique est sous dimensionné. Il devrait pouvoir se régler jusqu'à 28 A par phases.
Maintenant la question est: pourquoi avant il tenait et aujourdhui ça va plus??
Usure du compresseur,
BP plus haute qu'auparavant(remplct du détendeur, de la buse, surchauffe plus faible, evaporateur changé plus puissant....
Plaque à clapet fatiguée
Rétrofit, passage R22-R404A?
Beaucoup de choix.
Tu annonce 20/22 bars en HP au R22, par ces chaleurs, rien d'anormal et on est loin d'avoir une HP trop élevée.
A toi de réflechir!