Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme dans un copeland v63dc
Posté : 22-08-2011 22:37 
bonsoir,
si HP/BP / SC/SR sont corrects.
si effectivemment avec un ambiant compris en dessous de 32°C il n'y a pas de déclenchement.
si effectivement le I Nom du compresseur est de Max 28 A et que I est de 26 et que ton thermique saute car il est réglable que jusque max 18A
alors je pense que tu as mis le doigt dessus; remplace cette sécurité qui est inadaptée!!
maintenant, est ce bien la même question que celle là:
http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3639&forum=1&ancre=1&sta rt=0#1363925757
tu travailles dans quel coins d'Afrique?
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3710&forum=149