Posté : 23-08-2011 19:45 
M'enfin personne ne réagi sur le fait qu'il a un groupe au R22 qui est censé maintenir une CF a 2°C et qui évapore a 4 Bar !!
ca fait 0°C de température d'évaporation pour une ambiance a 2°C voulue

.
tu peux nous donner les températures d'entrée et de sortie d'air de ton évaporateur ?
quelqu'un ne serait t'il pas passer pour "remettre du gaz" , un autre frigoriste que toi .
tu dis ton compresseur n'est pas tres chaud. Re-controle ta surchauffe au niveau de ta vanne d'aspiration tu devrais trouver une valeur de un ou deux degrés.
a plus