Posté : 26-08-2011 21:38
bonsoir a tous
on s'éloigne me semble t-il, la question d'origine est pourquoi mon compresseur saute en surintensité? surchauffe et sous refroidissement correct.
La solution trouvée (la panne a été résolu avec cette solution) fuite de fréon au detendeur.
Comment peut on trouver une sc et un SR bon avec une fuite de fréon.Et plus etonnant pourquoi la fuite de fréon est responsable de ma surintensité
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite