Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme dans un copeland v63dc


Posté : 27-08-2011 12:13 icone du post

salut

peut etre est ce une fuite du détendeur genre buse trop grande, donc le liquide en amont du détendeur entre en plus grande quantité dans l'évap, ce qui expliquerai la bp à 4bar et la coupure au thermique... non?
A+
AGFroid