Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pressost................
Posté : 13-07-2008 06:47
salut NH3
le RT 200 L est sur centrale 2 x 35 cv et un automate kloener. Le problème c'est que cette centrale fonctionne sur 5 évapo de puissance diff. de 11 à 25 KW .A un certain moment effet de pompage car le comp devient trop puissant. Condition idéale T evap.-8 -10 °C mais ca pompe de - 28° à -10° et je n'arrive pas à régler mes surchauffes correctement.Enfin je vien de découvrir que l'un des détendeur dégueule et que me pression d'évapo remonte à -2°C(coup de liquide),cycle d'injection de 4 à 5 min puis coupure de l'électrovanne.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=405&forum=149