website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP haute/ BP basse ???!!


Posté : 01-09-2011 10:59 icone du post

salut à tous

il y a 2 jours je suis intervenu sur un tour frigo + Panem au R12 et détente par détendeur thermostatique:

1°: je m'aperçoit tout de suite qu'il y a problème de ventilation au condenseur, et le client me dit que le moteur ventilo a été changer il y a 15j! je regarde de plus prés et je trouve une hélice carrément plate je la tord un peu et j'obtiens un bon débit d'air, mais il manque la gaine de soufflage, le client me dit que depuis 3 ans qu'il est là c'est comme ça!

2°: donc je monte mes manos pour aller plus loin dans le diagnostik et là:
HP: 55°c pour 30°c d'ambiance! et SR 8K.
BP: -20°c pour 10°c d'ambiance et SCTotal énorme: 50K

3°: je récupère le R12 afin de démonter le détendeur: récup 450gr et train thermostatique OK, par contre la buse est un peu sale donc je décide de la remplacer.

4°: je recharge au R437A et avec 450gr les mesures étaient pratiquement les mêmes! sauf la HP qui était descendu à 45°c, mais la BP toujours basse!
j'ai donc ajouté 150gr et là:
HP 55°c
BP +2°c pour 10°c d'ambiance et je garde le même ecart, soit 8K dttotal, en descendant en T°
DT sur l'air à l'évap correct: 4K.
par contre la SC est toujours énorme, et si j'ouvre le détendeur c'est pas la SC qui baisse mais la BP qui monte!

c'est ce point que je ne comprends pas!

avez vous déjà eu ce genre de souci et comment l'avez vous résolu?

d'avance merci!
A+
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3724&forum=149