Posté : 02-09-2011 12:35 icone du post

Citation : marcel11 

chauffe le bulbe pour voir si sa reagit ,le coup du ressort j'ai 1 doute?sinon pense que la charge en 437 ou 417 dois etre plus faible qu'a l'origine

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Je pencherais aussi pour le détendeur, en rajoutant de la charge et en l'ouvrant tu injecte plus (ta BP remonte), mais il ne régule plus donc SC trop importante
Même si le ressort fonctionne, rien ne dit qu'il ouvre quand la pression du bulbe monte.