Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP haute/ BP basse ???!!
Posté : 02-09-2011 18:25
bonjour detendeur fatigue ferme buse colmatee bp basse ok
si la Hp est haute quelqu'un a cru qu'il manquait du gaz, en ajoutant du gaz il a augmente la hp a rempli le petit resrvoir
de liquide mais la Bp n'est pas remontee
changer le detendeur ou mettez un capillaire de bon diametre et c'est reparti
peut etre manquerais un element pour moi
a 95% je suis sur
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Cet article provient de Le site des frigoristes