Pour ta hp haute.
Tu as retiré la charge et remis du ff neuf ,donc ton tirage au vide élimine le risque d'incondensable.
As tu une vanne de départ liquide?l'as tu fermé pour voir la réaction de la hp?Si elle ne monte pas ,c'est que ta hp haute n'est pas du a un excès de charge.
En quoi un détendeur fermé donne une hp trop haute? il me semble que bp basse influence une hp basse.
Bp faible et sc haute > très peu de liquide qui s'évapore.
Panne du détendeur trop petit?
En essayant de le régler tu dis que la bp monte,mais la sc est toujours enorme.

En admettant que le détendeur ne laisse passer que très peu de ff ,et que le compresseur,un peu fatigué n'est pas assez refroidi et chauffe exagérément .Essais de changer de détendeur ,au moins tu seras fixé.