Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP haute/ BP basse ???!!
Posté : 03-09-2011 11:22
salut et bonne journee ats
pourquoi pensez vous au detendeur? alors que notre ami nous dit qu il a un DTT sur l evape a 8K et 4K sur l air au niveau evape cela a l air plutot correcte
ce qui le chiffone d apres ce que j ai compris, c est une surchauffe totale ( au cp) trop importante,je me pencherais plutot sur une reinjection hp bp qui reste permanente a verrifier ou si y a separateur d huile je dirais que le flotteur reste bloqué en position ouvert,ce qui fait que en reinjecte une partie du refoulement dans l aspi du cp et dans ce cas tu aura une surchauffe elevee au cp,voir meme l aspi depassant les 30 a 40C°, c est une piste a confirme par notre ami agfroid,si il y a bien un systeme de reinjection ou un separateur d huile.
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3724&forum=149