salut a tous
je vais peut etre en oublier, mais en résumé: je ne pense pas que cela vienne du détendeur, enfin du moins d'aprés ce que j"ai appris en formation, en chauffant le bulbe cela réagit comme en ouvrant le détendeur et c'est la BP qui monte!
un détendeur il régule ou il régule pas! non? et là il régule mais la bp!
par contre pour la HP, il s'est avéré qu'au moins une crosse du bas du condenseur a été retiré! certainement à cause d'une fuite à ce niveau. ce qui explique la HP haute,
pour l'éxcé de charge je n'y crois pas trop, en effet il y a une bouteille liquide qui doit pouvoir contenir 1 litre environ, donc avec 600gr cela m'étonnerait!
a par cela elle descend bien en T°, les dt à l'évap sont bon comme l'a remarqué abdel.
donc je n'y retournerai qu'en cas d'appel du client, mais je voulais comprendre ce qui pouvait ce passait au cas ou, et apparement vous etes pour la plupart pour le détendeur HS, c'est aussi ce que je pensais pendant mon diagnostique, mais une fois ouvert, le train qui fonctionne et la buse changé, j'ai grandement douté!
petit message pour marco:
en effet je n'ai pas ces détails a vous transmettre, en fait je ne pensais pas nécessaire d'avoir la ref du cp pour ce cas,
par contre pour l'Intensité abs et plaqué je suis inexcusable!
surtout qu'il y a peu je m'étais dit que dorénavant je me servirais plus (+) de ma pince ampérmétrique! et encore une fois je n'y es pas pensé! mais je vais m'amélioré, promis!
enfin merci à tous, je laisse le post ouvert au cas où il y est une suite!
A+
AGFroid