website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP haute/ BP basse ???!!


Posté : 04-09-2011 19:27 icone du post

salut agfroid et bonne soiree a ts
franchement j ai du mal a vous suivre.lorsque vous dite qsue c est soit le detendeur ou le cp qui doit hs
pour le cp:celui ci comprime et aspire donc ras
pour le detendeur,notre ami agfroid,dit:
que lorsque il ouvre le detendeur la bp monte...et aussi qu il a un delta t totale a l evape de 8K,et que ce delta reste le meme lorsque la T° ambiente descend . donc c est la preuve que le detendeur n a rien est qu il joue bien son role,au fure a mesure que la T° ambiente descend il se ferme pour maintenire une bonne SC puisque DTT 8K constant
agfroid ta ligne d aspi passe t elle dans un endroit chaud voir tres cahud?
as tu un separateur d huile,ou un systeme de reinjection? vu la puissance de ton installe je doute fort que l on a les 2 options mais on est pas face a l installe
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3724&forum=149