Posté : 17-07-2008 14:39 icone du post

une régulation en HP flottante permets de faire des économies d'énergies.
en effet, on laisse "dériver" la HP jusqu'à une valeur minimum (conditionnée par le DP mini du détendeur) en fonction, par exemple, de la température extérieure.
exemple : si il fait 32°C dehors, on va condenser entre 43 et 45°C, et si il fait 20°C, rien ne sert de se pénaliser en condensant trop haut, alors on laisse "dériver " la HP à une valeur proche de 32°C (du moins en fonction du DT condenseur).