Posté : 05-09-2011 10:51
salut
marcel je confirme: il y a le strict minimum!
pas de source de chaleur à proximité, c'est dans le labo et non dans le fournil! pour la farine, non plus, le client nettoie toutes les semaines et en effet j'ai tenté de le souffler et rien n'est sorti!
abdel: je n'ai jamais dit que la sc était bonne! bien au contraire c'est elle qui me pose souci! le détendeur en bon état ne devrait il pas réguler la SC et non la BP??!
je suis avide d'explication!!?
pour le cp, je n'ai fais que réagir à ce qui a été dit par d'autres sur ce post! moi perso j'y crois pas trop car en effet il aspire et il refoule! donc je vois pas le souci de ce coté là, mais à moment donné, tu doutes!
en fait si tu veux j'ai du mal à comprendre ce qui se passe quand la panne est un peu en dehors des clous, là par exemple avec BP basse (au debut de l'intervention) sc grande, hp et sr grand, j'ai du mal à comprendre, et celle là je la trouve pas dans le kotza!
par la suite aprés rétrofit et avoir changé la buse, j'ai obtenu une bonne BP mais la sc et la hp reste grande, le sr lui a baissé un peu mais reste grand (8k), donc à partir de là j'aimerai comprendre! pour la hp j'en ai déduit que c'est parce qu'il manque une crosse au condenseur! mais pour la sc je comprends pas!
mais c'est pas bien grave l'instal fait du froid...
en tout cas merci poure les infos de chacuns!
A+
greg
nul n'est prophète! et moi encore moins!
A+
AGFroid