salut agfroid ,marcel et bonne jrnee a ts
ok,meaculpa,vu que tu parlais de SC totale qui te paraissait enorme,j ai conclu hativement,que ta SC au buble etait bonne,d autant plus que le dtt a l evape est de 8k apres changement de buse .
le detendeur,regule bien la surchauffe,en alimentant convenablement l evaporateur,et par consequant,il influence la bp . en claire plus la T° ambiente va baisser dans le locale plus le detendeur va fermer pour continuer a assurer une SC convenable et un taux de remplissage de l evap convenable,de ce fait ta bp baissera automatiquement.
tu dis que le delta tt est lui constant au fure a mesure que la T° descend,ce qui me fait dire que le detendeur,reagi dans le bon sens ( il s etrangle pour maintenir la SC)la question est
elle est de combien ta SC au bulbe
et quelle taux d hgrometrie tu doit maintenir dans ton locale?
imaginons que l evape a ete selectioné pour un delta tt de 3 ou 5K afin de maintenire un hygro de 85/90% dans ce cas il il faudras se penché tres serieusement sur le detendeur et le reglage de celui ci. cordialement