Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Carrier 30gx267 910 KW
Posté : 07-09-2011 19:18
salut
Comment était tes filtres et préfiltres (sales)
Pour la prélub, tu entends une petite pompe qui se met en route juste avant le demarrage de ta vis, on va dire qu elle sert a amorcer ton circuit.
ton defaut se situe t il sur le même circuit?
controle ta vem d huile, elle est situé sur le compresseur
si je ne me plante pas tu dois avoir un rechauffeur sur ton séparateur, regarde si il fonctionne sinon tu auras des problemes de pression d huile par exemple lors d un arret prolongé l huile est froide et elle n est plus assez fluide
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3247&forum=149