Slt,
Les filtres n'étaient pas excessivement sales...Par contre j'ai remarqué cet apreme que les réchauffeurs du séparateur ne fonctionnait pas disjoncteur hs je change ça demain...Et pour le circuit B j'avais le déf 11 sonde moteur elle restait bloqué à 119°, elle déclenche de -40 et au dessus de 118°, je les reconnecter sur la sonde de secours. Après remis en service démarrage du cp ok mais par contre il tombe en défaut pression différentiel au bout de 10 min...J'ai pas réussi à changer le filtre inacessible