tout a fait d'accord avec jerome , en plus sur les GX le réchauffage du séparateur se fait par ldes résistances type circuit imprimé "collées" sur le corps du séparateur a l'extérieur.
C'est aussi pour ca qu'il est isolé.

elle sont très fragiles et pour peu qu'un peu s'introduise entre l'isolant et le séparateur et bien c'est la mort a petit feu pour elles.

et en effet il y a une pompe de pré-lub sous le séparateur qui amorce la circulation avant la lubrification par Delta P.