Posté : 08-09-2011 23:27 icone du post

Citation : rachido 

bonsoir a tous et a toutes,ouije suis de retour et merci a ceus qui suis mon probleme
comme j'avait dit !!group sans bouteille liquide , je suis passer chez mon client pour un dernier contole et lui fair un ropport
de tous ce qu'il ya comme problemme car comme il dit son comptoir a toujour fonctioner comme ca??? et celui qui a placer ce comptoir ne veu pas revenir le reparer???
la suit des mesures ?? t° de pulssion 1°C et la reprise 6.8°C et t° sous le comptoir cote group ete de 35°C malgré avoir enlever la plaque de deco arriere
j'ai conseiller mon client un de chagé de du groupe de 1/2 cheval et de metre un de 3/4 avec boutelle liquide et le placer dans un autre endroie aeré , il ete d'accord , ma question est-ce j'ai bien fait ou j'ai oublier autres chose ?? et merci