website logo
Auteur
avatar
booster

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Remplacement cp si acide


Posté : 15-09-2011 12:38 icone du post

Bonjour,
Mon avis est que si un circuit frigorifique est pollué par de l'huile acide, il faut rincer celui/ci et vidanger en huile toutes les réseves d'huile.
Les produits chimiques qui ont PH opposés à l'acide, que l'on injecte dans le circuit pour annuler cette acidité est farfelue.
Je dis pas que ça marche pas, mais c'est un produit ni huile ni fluide frigorigène qui vient se mélanger à l'huile du compresseur et annule l'acidité.
Si on en met pas assez, l'huile reste acide, si y en a trop, c'est pas bien non plus.
Donc il faudrait injecté ce produit en plusieurs fois... Je ne pense pas que se soit rentable.

Il vaut mieux etre radical et profession nel: vidange en huile de toutes les réserves d'huile et rinçage azote U
Quitte à recoimmencer plusieures fois.
Pour les compresseur hermétiques, il faut les retourner pour les vidanger... Je sais, c'est chiant a faire mais ça coute moins cher qu'un TAG 4561 Z neuf par exemple

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3773&forum=149