Posté : 25-07-2008 07:35 icone du post

salut,pour du négatif,ta surchauffe peut être bonne mais ne pas oublié d'installer des détendeur MOP ou une vanne de démarrage,car sinon au démarrage tes détendeurs s'ouvrent à fond et entrainent des coups de liquide.Détendeur MOP ou vanne de démarrage obligatoire.