bonsoir à tous, j'ai une question des plus simples qu'il soit, mais à laquelle je ne suis même plus capable de répondre.
je suis intervenu sur une cf positive au 404a qui à deux ans, fonctionnant en pump down. Le hp sécu ( réarmement manuel)avait coupé. je ne connais plus les valeurs de pression max de ce gaz et mon fournisseur n'a pu me donné qu'une température critique aux alentours de 71°c qui correspondais je crois à 34 bar environ.mes manos sont électroniques et je ne m'en suis jamais servi auparavant donc même pas d'échelle sur ceux-ci pour me guider.j'ai donc mis, suite à des souvenirs très lointain environ 25bar en coupure.
j'ajoute que bien sur en fonctionnement le groupe tourne parfaitement, le condenseur est comme neuf, le déshy est tiéde et que la cf descend vitesse grand V .
qu'en dites vous et avez vous des liens ou doc pour retrouvés certains de ces paramètres avant que je n'investissent dans des règles de fluides pour compléter mes manos.
merci d'avance...a+