Posté : 17-09-2011 05:51
Salut KROGEL:
La pression HP de sécurité ne dépend pas de ton fluide (sauf température critique qui décompose ton fluide et de la limite du compresseur)mais de la résistance mécanique de ton installation.
Attention aux fuites sur les bouchons fusible ou vannes de décharge.
Pour une installation en "pump down"il faut tenir compte de la taille de ton réservoir et de la longueur de ton tube liquide.Si ta bouteille est limite : installe l'électrovanne au plus prêt du détendeur afin de bénéficier de la contenance de ton tube liquide,si tu l'installe à la sortie bouteille tu peux avoir un déclenchement HP car la bouteille n'arrive pas à contenir l'intégralité de ton fluide.
@+DISCUS