website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - r?®glage HP s?®cu 404a


Posté : 17-09-2011 06:03 icone du post

Bonjour discus,

Tu nous dis " ... tu l'installe à la sortie bouteille tu peux avoir un déclenchement HP car la bouteille n'arrive pas à contenir l'intégralité de ton fluide. "

Moi, je suis pas contrariant ( non, non.. j'vous assure ! ), ... mais.... n'est-ce pas justement le but de la bouteille liquide???? .... de contenir le fluide d'une installation en pump down.

Si je ne m'abuse, la contenance de la bouteille liquide ... doit être prévue en fonction de la quantité de fluide dans l'installation ( ou tout dumoins, entre l'evm et le compresseur ), et cela, non compris la marge de sécurité qui fait qu'une bouteille ne déborde jamais!!



Bonne journée

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3779&forum=149