Posté : 26-07-2008 11:49 icone du post

Salut Brokenshark

j'ai eu un problème similaire sur une pac ou les aubes de la turbine étaient tellement sale que ça créait un courant d'air anormal sur la batterie et que les condensats coulaient en petite partie à l'extérieur du bac

dans un 1er temps je te dirais de vérifier l'état de ta turbine, évapo, filtration, bac de condensats, écoulement et si tout est ok de ce coté la de vérifier ta partie frigo ( mais pas trop convaincu que ça vienne de la ). En général le bac de condensats remonte un peu plus haut que le bas de la batterie

Je suis étonné que tu n'ais pas de prise bp sur ta machine surtout si tu as un prise hp, as tu regardé au niveau du raccord du pressostat bp s'il n'y a pas de prise?

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas