Bonjour
pour info le réglage dépendra du calibrage de la soupape de sécurité taré normalment à 28 bars donc coupure de ton pressostat à 55°-56° pour le 404A soit 25 bars
En règle générale je règle les pressostats HP 20% en dessous du tarage de la soupape