Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - r?®glage HP s?®cu 404a


Posté : 17-09-2011 15:04 icone du post

bonne jrnee a ts
il est claire qu il faut prendre en compte,la nature du ff,son point critique.pour certain ff il faut y aller pour atteindre le point critique.et comme la souligner discus,se laisser une bonne marge,avec la pression d enclenchement des soupapes de securités,en plus je dirais qu il faut regler a une pression en raport avec le IN du cp,hé oui le but etant de proteger
le cp,non.
+1 pour le fait qu on regle pas une instal avec du 404 ou du 410 a la meme pression,si je devait regler une instal au r404 a la meme pression que du 410 mon 404 sera denaturé depuis belle lurette,car securite sur les clim en 410a = 41 bar.
donc,je prendrais en compte la nature du ff,les soupapes de securite,et garder a l esprit que je doit proteger mon cp donc tjr rester en dessous du IN.
discus,je t avou que je ne comprend pas ton raisonement la relation entre bouteille liquide ssdimensionnée et coupure en hp avec pompdown
j ai beau tourner le raisonement dans tt les sens,je n arrive pas au meme resultat que toi .j ai surment du louper qlq chose.
a partir du moment que le pompdown s enclenche,la hp ne peu que baisser,somme nous d accor ou pas? donc pas de coupure hp. pour moi la seule,raison qui pourais expliquer une coupure en hp lors d un pompdown,c est le ventilo condenseur qui ne toupour X raison,mauvais asservissement du ventilo...etc
ou alors que la charge contenu dans l installation est largement superieur a la capacité de la bouteille et du condenseur reunie,et dans ce cas une installation comme celle ci je doute fort qu elle puisse fonctionner correctement.je reste perplexe,mais accepte tt explication qui m m enlevras les doutes.
cordialement