Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - r?®glage HP s?®cu 404a


Posté : 17-09-2011 17:19 icone du post

Bonjour à tous

Mao avait le petit livre rouge et DMarco le petit bleu ....hé hé hé

Adel , il arrive parfois que certain éléments du circuit sois sous-dimensionnés , soit lors de l'étude du chantier , soit parceque le client à rajouté de la demande de froid ... donc on se retrouve "bagué" et dans le cas d'une bouteille liquide trop petite , meme en pomp-down on crac en HP .

Il existe la DESP (directive des equipements sous pression ) , celle-ci définie les pression d'épreuves , et les pressions de service .

En fonction du gaz utilisé on choisira donc un élément avec une pression d'épreuve plus ou moins importante , de cette pression d'épreuve découlera une pression de service et ainsi un tarage de soupape . Le mieux pour un pressostat HP sécurité est biensur d'être en dessous du tarage de la soupape (et de prendre en compte sa marge d'erreur...)

J'ai eu l'occasion de voir une soupape cracher à 24,5B alors qu'elle etait plaqué à 25 B , HP sécu réglé à 24,8B .... et oui marge d'erreur de la soupape ....

Bonne journée à tous