Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - r?®glage HP s?®cu 404a
Posté : 18-09-2011 06:59
Bon euh salut, c'est un peu difficile maintenant,on s'éloigne du post d'origine.
On ne règle pas un pressostat HP pour qu'il coupe avant la température critique il me semble, mais bien pour protéger l'installation d'une pression trop importante.
Pour ma part le C02 et le NH3 ne font pas partis de cette discussion sinon on arrête plus.Mea-culpa pour le R410A qui reste une exception concernant ces pressions de services.Mais en règle générale "sauf exception" le réglage d'un pressostat est entre 25-28b
@+DISCUS
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3779&forum=149