Tu nous dis " ... tu l'installe à la sortie bouteille tu peux avoir un déclenchement HP car la bouteille n'arrive pas à contenir l'intégralité de ton fluide. "

Moi, je suis pas contrariant ( non, non.. j'vous assure ! ), ... mais.... n'est-ce pas justement le but de la bouteille liquide???? .... de contenir le fluide d'une installation en pump citation de DMARCO:

Si je ne m'abuse, la contenance de la bouteille liquide ... doit être prévue en fonction de la quantité de fluide dans l'installation ( ou tout dumoins, entre l'evm et le compresseur ), et cela, non compris la marge de sécurité qui fait qu'une bouteille ne déborde jamais!!
Réponse:
Voila toute le différence entre la théorie et la réalité,je suis d'accord avec toi,évidemment mais en réalité,j'ai souvent trouver des bouteilles trop petites sur des instal avec de grande longueur de tuyauterie.Galère pour tirer au vide lors du remplacement d'un organe.